Эксплуатация источников тепла и теплосетей
Эксплуатация источников тепла и теплосетей
Рассматриваются вопросы эксплуатации источников, к которым подключены теплотрассы с полимерной несущей трубой

Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.
Re: Эксплуатация источников тепла и теплосетей
Достаточно часто, при общении с руководителями и главными инженерами, слышу:
"Я здесь работаю 20 лет и мы никогда больше 75°С в теплотрассу не отдавали. Поэтому хочу и буду использовать трубу PE-RT, поскольку все говорят, что при этих температурах она не хуже PEXa, но дешевле"
Числа во фразе меняются, однако суть остаётся.
Отвечаю этим руководителям:
"Я здесь работаю 20 лет и мы никогда больше 75°С в теплотрассу не отдавали. Поэтому хочу и буду использовать трубу PE-RT, поскольку все говорят, что при этих температурах она не хуже PEXa, но дешевле"
Числа во фразе меняются, однако суть остаётся.
Отвечаю этим руководителям:
- Да много лет вы недотапливали и населению приходилось дотапливаться самомтоятельно или мёрзнуть. Но время идёт и рано или поздно вас заставят нормально топить. Тогда вы или те, кто будет на вашем месте в холодное время выдадут заветные 95° и труба начнет разрушаться. Не сразу, но заветные 50 (или 30) лет точно не простоит.
- Все потребители скоро поставят теплосчётчики и ваше руководство будет получать выручку от объёмов поставленного тепла, а дотации рано или поздно кончатся. Тогда наступит приказ "Топите по максимуму!!!" и вы опять же выдадите 95° в трубу.
- Вашу старая котельная, которая не может выдать проектные параметры, будет заменена на новую, эффективную, и вы получите приказ топить как положено. И опять 95° в трубу.

Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.
Температурные графики и максимальная рабочая температура
Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий.
Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.
Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома.
Источники теплоснабжения характеризуются максимальной рабочей температурой и температурой обртной воды. Как правило примерно так:
Обязательность составления температурных графиков отопления определено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении».
в «Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) сказано:
Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.
Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома.
Источники теплоснабжения характеризуются максимальной рабочей температурой и температурой обртной воды. Как правило примерно так:
- от крупных ТЭЦ:150/70°С, 130/70°С или 105/70°С.
- от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.
Обязательность составления температурных графиков отопления определено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении».
в «Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) сказано:
Пример реального температурного графика приведён во вложении. Можно посмотреть по ссылке температурные графики для Калининграда и молдавского города Бельцк. Они хорошо отражают неправомерность мыслей о том, что "если регион тёплый, то 95° никогда в сети не будет".5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:
…д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;
- Вложения
-
- Тюмень СУЭНКО.png
- (449.87 КБ) 0 скачиваний

Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.
Кто сейчас на конференции