Выбор материала напорной трубы

Форум об использование гибких труб в теплоснабжении и ГВС

Какой материал напорной трубы вы предпочитаете

Можно выбрать до 2 вариантов ответа

 
 
Результаты голосования

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

Выбор материала напорной трубы

Сообщение Теплопекс » Чт июл 13, 2017 10:54 am

В этом разделе обсуждаем выбор материала для несущей трубы гибких трубопроводов.
Для гибких пластиковых трубопроводов на сегодняшний день используется два материала:
  1. Сшитый полиэтилен (Pex)
  2. Полиэтилен повышенной термостойкости тип 2(PE-RT II)
Сшитый полиэтилен представлен в двух вариантах - Pex-A (сшивка в процессе производства трубы) и Pex-B (сшивка горячей водой после изготовления трубы).
Кроме того, несущая труба из всех перечисленных материалов представлена в обычном ("голом") виде и с армирующим слоем.
Всё это разнообразие, на которое накладывается различная стоимость как материалов, так и технологий приводит заказчика к сложной проблеме: "Как купить то, что надо по адекватной цене?"

Предлагается в этом форуме обсудить этот сложный вопрос выбора.
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

ГОСТ 32415-2013 Выбор материала для трубопровода отопления и ГВС.

Сообщение Теплопекс » Чт июл 13, 2017 12:55 pm

Из всего перечня полимерных материалов для изготовления напорных трубопроводов для целей отопления используются, в подавляющем большинстве, сшитый полиэтилен (PE-X) и полиэтилен повышенной термостойкости тип 2 (PE-RT II).
Можно-ли сделать выбор между этими материалами?

Можно!

Единственным утверждённым документом по пластиковым трубам это ГОСТ 32415-2013. Но чтобы сделать выбор обоснованным нужно внимательно почитать ГОСТ, посчитать немного и прийти к результату.

Ниже представлена таблица с несколькими наиболее типичными условиями эксплуатации гибких трубопроводов

Изображение

Теперь применим к этим пяти условиям эксплуатации выводы из поста этого форума «ГОСТ 32415 Температурные графики и режимы эксплуатации для России».
Затем рассчитаем срок службы трубопроводов на основе поста «ГОСТ 32415-2013 Расчет срока службы трубопроводов на основе правила Майнера»
Результат – два последних столбца таблицы (в случае, если расчет показывал результат менее 1 года или боле 50 лет результат принимался за 0 и 50 лет соответственно).
Выводы можете сделать сами.
Те руководители теплоснабжающих организаций, утверждающие, что у них 95°С никогда не было, читайте пост: «Температурные графики и максимальная рабочая температура»
Вложения
Режимы эксплуатации.png
(46.09 КБ) 11 скачиваний
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

ГОСТ 32415 Температурные графики и режимы эксплуатации для России

Сообщение Теплопекс » Чт июл 13, 2017 1:15 pm

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий. Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.

При расчетах графика учитываются потери тепла (температуры воды) на участке от источника теплоснабжения до жилых домов.

Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома.

От источников теплоснабжения в тепловые сети подается горячая вода по следующим температурным графикам:*
  • от крупных ТЭЦ:150/70°С, 130/70°С или 105/70°С;
  • от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.
первое число – температура прямой сетевой воды,соответствующая расчётной температуре наружного воздуха в
холодный период
второе число – температура обратной воды.

В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики.
Так, в Москве на выходе из основных источников теплоснабжения применяются графики 150/70°С, 130/70°С и 105/70°С .

До 1991 года такие температурные графики ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном утверждались администрациями городов и других населенных пунктов, что было регламентировано соответствующими нормативно-техническими документами (НТД).
В последующем, к сожалению, эта норма из НТД исчезла, все было отдано на откуп «радеющим за народ», но в то же время не желающим упустить прибыли владельцам котельных, ТЭЦ, других заводов – пароходов.

Однако нормативное требование об обязательности составления температурных графиков отопления восстановлено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении».

В связи с тем, что в домовые системы отопления можно подавать теплоноситель с температурой не выше: для двухтрубных систем – 95 °С; для однотрубных - 105°С, на тепловых пунктах (индивидуальных домовых или групповых на несколько домов) перед подачей воды в дома устанавливаются гидроэлеваторные узлы, в которых прямая сетевая вода, имеющая высокую температуру, смешивается с охлажденной обратной водой, возвращающейся из системы отопления дома. После смешивания в гидроэлеваторе вода поступает в домовую систему с температурой по «домовому» температурному графику 95/70 или 105/70°С.
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

ГОСТ 32415-2013 Расчет срока службы трубопроводов на основе правила Майнера

Сообщение Теплопекс » Чт июл 13, 2017 1:18 pm

Правило Майнера позволяет оценить срок службы пластикового трубопровода при различных режимах эксплуатации.
  • Основная идея состоит в том, что пластиковая труба служит до тех пор, пока не накопится определённый объём повреждений полимерных связей в материале трубы.
  • Вторая идея состоит в том, что при разных параметрах эксплуатации (температура носителя и давление) эти разрушения накапливаются по разному, но из общего объёма разрушений.
  • Дальше предлагается вычислить по формулам (одинаковые по виду но разные по коэффициентам), утверждённые "научным сообществом" и закреплённые в ГОСТе, срок службы трубопровода при определённой температуре и давлении.
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя