Эксплуатация источников тепла и теплосетей

Форум об использование гибких труб в теплоснабжении и ГВС
Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

Эксплуатация источников тепла и теплосетей

Сообщение Теплопекс » Пт июл 14, 2017 9:06 am

Рассматриваются вопросы эксплуатации источников, к которым подключены теплотрассы с полимерной несущей трубой
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

Re: Эксплуатация источников тепла и теплосетей

Сообщение Теплопекс » Пт июл 14, 2017 9:23 am

Достаточно часто, при общении с руководителями и главными инженерами, слышу:

"Я здесь работаю 20 лет и мы никогда больше 75°С в теплотрассу не отдавали. Поэтому хочу и буду использовать трубу PE-RT, поскольку все говорят, что при этих температурах она не хуже PEXa, но дешевле"

Числа во фразе меняются, однако суть остаётся.

Отвечаю этим руководителям:
  • Да много лет вы недотапливали и населению приходилось дотапливаться самомтоятельно или мёрзнуть. Но время идёт и рано или поздно вас заставят нормально топить. Тогда вы или те, кто будет на вашем месте в холодное время выдадут заветные 95° и труба начнет разрушаться. Не сразу, но заветные 50 (или 30) лет точно не простоит.
  • Все потребители скоро поставят теплосчётчики и ваше руководство будет получать выручку от объёмов поставленного тепла, а дотации рано или поздно кончатся. Тогда наступит приказ "Топите по максимуму!!!" и вы опять же выдадите 95° в трубу.
  • Вашу старая котельная, которая не может выдать проектные параметры, будет заменена на новую, эффективную, и вы получите приказ топить как положено. И опять 95° в трубу.
Таким образом через год-другой теплотрассу придётся менять и все опять начнут искать виноватого.
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.

Аватара пользователя
Теплопекс
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт июл 07, 2017 11:36 am

Температурные графики и максимальная рабочая температура

Сообщение Теплопекс » Пт июл 14, 2017 9:53 am

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику, который разрабатывается специалистами-теплотехниками проектных и энергоснабжающих организаций по специальной методике для каждого источника теплоснабжения с учетом конкретных местных условий.

Эти графики должны разрабатываться исходя из требования, чтобы в холодный период года в жилых комнатах поддерживалась оптимальная температура*, равная 20 – 22 °С.

Температурные графики должны быть составлены как для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ), так и для трубопроводов после тепловых пунктов жилых домов (групп домов), т. е. непосредственно на входе в систему отопления дома.

Источники теплоснабжения характеризуются максимальной рабочей температурой и температурой обртной воды. Как правило примерно так:
  • от крупных ТЭЦ:150/70°С, 130/70°С или 105/70°С.
  • от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.
*первая цифра – максимальная рабочая температура прямой сетевой воды, вторая цифра – температура в обратном трубопроводе.

Обязательность составления температурных графиков отопления определено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении».

в «Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170) сказано:
5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:
…д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;
Пример реального температурного графика приведён во вложении. Можно посмотреть по ссылке температурные графики для Калининграда и молдавского города Бельцк. Они хорошо отражают неправомерность мыслей о том, что "если регион тёплый, то 95° никогда в сети не будет".
Вложения
Тюмень СУЭНКО.png
(449.87 КБ) 0 скачиваний
Изображение
Настоящая теплотрасса должна быть с холодной поверхностью и горячим теплоносителем, тогда в домах будет тепло и чистые руки.